dazhubaobao3
級別: 探索解密
|
首先個人申明,寫這篇文章的目的不是為了詆毀這個品牌,只是希望有人使用CP系列PLC前能先關注下,如果想用CP系列PLC做中大型工程的請小心,不然會讓你痛不欲生直接切入正題(我的CX-PG的版本是:9.70,Win10系統)1、功能塊內不能變址IR或者DR; 2、功能塊內不能使用InOut數組或變量;3、功能塊內有些特殊地址A地址類不能使用;4、功能塊內有些快捷鍵不能使用,需要自己選定;如:CF1135 、主程序內,在局部符號內創建了變量后,選擇自動生成地址,在程序內使用變量的時候提示錯誤,不能使用;和OMRON確認不能使用,需要指定具體地址; 6、主程序內不能插入SCL 以上是個人總結,勿噴! |
|
---|---|---|
|
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
|
用了幾年,暫時沒出現過這種問題。但還是關注一下吧 |
|
---|---|---|
|
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
|
去年一年,壞了一塊CJ1W-AD081-V1,1塊 CJ1W-MAD42,1塊新的 CP1H-XA40DR上電報警,一年遇到超過我20多年的問題。OMRON現在質量已經很差了。奇觀的是CJ1W-MAD42在使用中,輸入通道壞,因為使用了3輸入,剛開始壞了1路;修改程序到備用路,1個月左右,又壞了1路。并且,模擬量3路輸入端都有模擬信號隔離器。CJ1W-AD081-V1壞得更奇怪,設備有2個AD081-V1,3個DA08V,調試設備過程中,1個AD081-V1出現總線錯誤。你說我們使用的問題的話,應該輸入輸出的影響。但是總線錯誤。唉!現在的OMRON已經今非昔比了。準備換西門子使用。 |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
|
1、功能塊內不能變址IR或者DR; 找個可能是你的問題吧,包括歐姆龍自帶的功能塊都有使用。 |
---|---|
|
dazhubaobao3
級別: 探索解密
|
不好意思,我沒描述清楚,不想使用MOV向IR0賦值 |
|
---|---|---|
|