shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
換高性能的主機 樓主留言:我是想 能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因為有一些輸入是第二個掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
優化程序結構和代碼,把非常重要的事情使用中斷來保證響應。 樓主留言:我是想 能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因為有一些輸入是第二個掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。 |
---|---|
|
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
|
善用跳轉和子程序,尤其子程序,不CALL不進入循環 樓主留言:我是想 能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因為有一些輸入是第二個掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。 |
---|---|
|
林亦然
級別: 探索解密
|
我是想 能不能保證每次輸入都能在當前掃描周期去響應輸出,因為有一些輸入是第二個掃描周期才響應的,這樣就造成有一個掃描周期的誤差時間,雖然只有幾毫秒,但是精度高的設備,這樣就造成每次程序的輸出其實都是在1到2個掃描周期誤差時間內的。 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
你這樣搞,掃描時間更加不穩定。樓主要穩定可以用定時掃描 樓主留言:我知道可以設置 恒定掃描周期,但是我們大部分程序的輸入響應,你能保證每次的輸入信號都是在程序的輸入刷新階段就讀入么,有一些可以,有一些根本就不行,要到下一個掃描周期的輸入刷新才能讀入,這樣不是有1到2個掃描的周期誤差么 |
---|---|
|
林亦然
級別: 探索解密
|
我知道可以設置 恒定掃描周期,但是我們大部分程序的輸入響應,你能保證每次的輸入信號都是在程序的輸入刷新階段就讀入么,有一些可以,有一些根本就不行,要到下一個掃描周期的輸入刷新才能讀入,這樣不是有1到2個掃描的周期誤差么 |
---|---|
|
lugua1
級別: 探索解密
|
PLC的工作模式 輸入采集 程序執行 輸出刷新。這樣做能保證輸入狀態在同一個程序執行周期狀態時一樣的,給你編程和監控減小了很多難度。我猜你的工作模型可能是這樣:比如一個運動部件往前運動,當傳感器檢測到時馬上停止,這樣程序在順序執行時,你程序的長短肯定會影響你停的位置。如果你希望傳感器感應到后運動盡可能快的停止可以采用如下方式1.你可用用外部輸入中斷。2.采用子程序和跳轉,這樣比如你的程序是10000多步,你運用跳轉和子程序后(當前不用的程序不執行),可能當前執行的程序只有1000步。 |
---|---|
|
林亦然
級別: 探索解密
|
9樓正解啊,這邊的機械就是這樣,它要求的停的位置特別的準確,就是在中斷里面觸發跳轉么,然后直接跳到程序動作那一部分么,但是這樣被跳轉過程序那一部分,那不是相當于增加了響應時間,也就是我的其他動作時間那不是也要受到影響。 |
---|---|
|