美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-07 14:21
有一臺設備,是客戶那邊的電控工程師選的PLC與伺服電機,他用的FX3U-4DA-ADP控制扭矩模式下的臺達伺服攻牙,伸是FX3U-4DA-ADP的輸出電壓沒有-10~0這段,而我伺服設置好后,模塊輸出0~10V的電壓時是反轉的。請教一下要調整伺服哪個參數才能讓伺服正轉起來,或者FX3U-4DA-ADP是否是可以調整參數后輸出-10~+10V的電壓?
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-09 20:00
攻牙時,0~10V控制扭矩.
退出時.速度或位置控制
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012) 真誠感謝!目前采用的就 ..