美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zlf60137
danpianji3501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-09-22
最后登錄: 2024-11-20
查看zlf60137的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-04 10:36
  想控制電動三通閥開度的PLC 程序(S7-200);


  溫度傳感器 感知溫度大小 ,在夏季  室內溫度高時 開大電動三通閥 溫度低時 關小三通閥,控制    冷  水流量;
                                        
                                            ,在冬季  室內溫度高時 關小電動三通閥 溫度低時 開大三通閥,控制    熱  水流量;
zlf60137
danpianji3501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-09-22
最后登錄: 2024-11-20
查看zlf60137的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-04 11:01
PLC如何控制閥門開度
 我來答 分享 舉報 瀏覽 4687 次
3個回答 #活動# 提高警惕:1分鐘識破網絡詐騙
13824714274  
推薦于2018-03-01
首先系統通過溫度傳感器將塔頂溫度采樣到PLC系統中,系統將這個溫度值和你設定的溫度值進行比較,得出一個偏差值,這個偏差PID運算0-100的值,這個值我們通常叫做PO值也就是需要調節介質的閥門開度,常在系統畫面上顯示,這個PO值經常AO模塊轉換,將0-100的值轉換成4-20mA輸出,來調節調節閥的。通常PO值是跟偏差值的大小的塔頂溫度的反映快慢和PID計算有關,不是一個定值,偏差越大,閥門開度就越大(反作用調節)。