美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-04 19:28
運行時時KM8先閉合1秒,直流回路會有300+V的直流吸和電磁鐵,吸和后,KM8斷開,然后直流回路就只有60V的直流了,做到了電壓無縫轉換。

這個變壓器原邊副邊這樣接到一起的用法很大膽啊,初次見到,

問題來了,507對地會有多少V電壓呢?320V嗎?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-22
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-04 22:14
如果進線2、6是接380v,KM8閉合時的直流輸出電壓應該是380*0.9=342v左右(橋式整流)。
507的對地電壓則要看兩組線圈相對繞線方向(是否同名端),大概是單相電壓±67v。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend)
    cailiang123
    CAILIANG
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 407 個
    工控威望: 1543 點
    下載積分: 18384 分
    在線時間: 663(小時)
    注冊時間: 2010-01-18
    最后登錄: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-11-07 15:08
    你把他當成自耦變壓器就好理解了,這種一般是大型感性負載大電流吸合,小電流保持。高壓接近380,低壓接近67。