安川變頻器維修變頻器工作中常見的故障代碼,安川變頻器是市場上比較常用到的變頻器品牌之一,安川變頻器在國內被廣泛應用在電梯、紡織、船舶、印刷等方面,占據國內變頻器市場的較大份額。但是在使用中還會發生變頻器維修故障的,下面將安川變頻器維修常見的幾種故障及檢測方向介紹一下。
安川變頻器操作面板顯示OC即為過電流,造成過電流故障的原理是流經逆變器的電流超過額定電流,以及變流器輸出電流達到異常值時也能造成逆變器停止工作。
在安川變頻器維修過電流故障時可以按以下逐項對變頻器進行檢查:①加速時間是否太短;②力矩提升參數是否太大;③負載外部是否短路、是否過重。④PG檢測回路是否異常,包括PG卡及脈沖編碼器;⑤電流互感器是否異常;⑥主功率器件IGBT是否異常;⑦如果以上檢查維修中都沒問題,可以斷開變頻器輸出側的電流負感器和直流檢測點,復位后運行,還出現過流,很可能是主控板或觸發板出現故障。http://www.cncswx.com
安川變頻器操作面板顯示OV表示變頻器發生過電壓故障,造成過電壓的故障原因有兩大方面,一是變頻器自身的問題,工作環境差、電路板受到腐蝕等原因造成變頻器內部電壓反饋線或接地不良而導致過電壓故障發生。二是受到外部環境的影響造成供電電源電壓忽然增高,電動機處于再生發電狀態導致變頻器發生過電壓故障。
安川變頻器維修過電壓故障時主要針對以下幾項進行故障的排除檢測:①減速時間設置過短;②無變流器裝置的系統中,制動電阻接線處接觸電阻過大;③有變流器裝置的系統中,電源側變壓器容量偏小,當多臺岸橋同時工作時,能量不能及時回饋到網側(變流器報OV,電網容量較小,達不到要求);④制動單元的硬件跳線設置不正確,造成制動過早。