valentine_xu
級別: 探索解密
|
三菱fx3ga控制mrj4-a驅動器,運轉正常。也能定位,為什么斷電之后。電機軸用手轉動費勁,沒帶負載。但是,不是上電鎖死那種。也能轉動,但是費力。把電源線解開就轉動很輕松。停電三天了還是這樣。這是為什么,大神們? |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
伺服有種狀態“發電狀態” 三菱的高端伺服很久沒用了不太清楚,西門子的有電源再生模組的,大功率的伺服減速制動的時候會產生很大電能的,還可以給你回饋到電網里去。所有的品牌系列都會有再生電阻,就是為了消耗伺服電機在發電狀態產生的電能,不然伺服產生的大電流沒有消耗掉伺服很可能就會停不住報警了。 樓主留言:你好,謝謝,我這個是hg_kr43.400瓦的,很小,沒有加電阻的,沒有經常性啟停。停電都幾天了。但是我解開u v w電機線就好了 |
|
---|---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
|
伺服就是這樣的,有點像發動機一樣, 樓主留言:就是這樣的嗎? |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
|
伺服電機在停機時(驅動器有電)會有類似的夾持電流防止定位偏移所以用手轉很緊,驅動器斷電了電機(不帶抱閘)軸轉起來很松是正常的 |
---|---|
|