美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    流辰沙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-04 09:22
      過欠壓有效果,不過還真沒見在自動化設備上用過,因為對接觸自動化的人來說,上電打通斷和電壓是最簡單的工作了吧。
    380里面取220,不是用隨便哪相加零線嗎?線都有顏色,而且航插都有標識......
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1541 個
    工控威望: 1764 點
    下載積分: 6257 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-12-12
    查看langui的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-04 09:24
    這一燒你們老板至少虧1W多。出廠的時候你們的線上面肯定沒有穿線碼,才導致那個250接線的電工接錯,廠里的電工大多都很水。一般像3+N+E的最好是穿線碼,要么就用兩條電源線把380和220分開。控制端220V進線算好電流裝一個空開也能保護。
    zy123518763
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 753 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2017-08-20
    最后登錄: 2024-08-19
    查看zy123518763的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-06-04 09:26
    穿了。  是廠務那邊 從配電柜里面引出的相線搞錯了,
    流辰沙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-06-04 09:30
    引用
    引用第3樓zy123518763于2019-06-04 09:26發表的  :
    穿了。  是廠務那邊 從配電柜里面引出的相線搞錯了,


    這樣就長記性了,以后設備換個新地方每次上電,最好打下電壓
    樓主留言:
    那換一家客戶, 又燒怎么辦,  客戶那邊現在說我們的設備為什么沒有保護,
    流辰沙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-06-04 10:58
    你們公司沒人跟過去嗎?自動化設備不都是需要調試嗎?剛到現場肯定需要打下通斷和電壓,萬一運輸過程中哪里損壞松動了呢。我是說讓你們自己的技術人員打電壓
    樓主留言:
    因為同樣的設備  ,  我們已經賣給那一家很多臺了,   安裝都是客戶自己弄的。前期不需要技術人員過去指導了,  有問題搞不定  才過去。
    1992sd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 35437 分
    在線時間: 596(小時)
    注冊時間: 2012-08-23
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1992sd的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-06-04 12:48
    220V那一側建議加熔斷器。
    樓主留言:
    你說的熔斷器, 是類似保險管那種嗎, 在網上問 , 這種還是會燒.
    xujinwuxu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 208 個
    工控威望: 297 點
    下載積分: 4925 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2019-04-09
    最后登錄: 2024-11-22
    查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-06-04 14:01
    我就想問一下,你們有沒有把電源接線處打上標示,比如說r .s.t.n..
    樓主留言:
    打了的,  這個不是我這邊設備上面是否標注清楚的問題 , 是廠務的,從配電柜里面拉出的線, 就已經搞錯了 。
    迪迦奧特曼
    寧靜是奢侈的奢求。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 2458 分
    在線時間: 119(小時)
    注冊時間: 2018-03-30
    最后登錄: 2024-08-30
    查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-06-04 14:13
    根本措施還是自己注意吧
    寧靜是奢侈的奢求。
    jhkdklw
    15058518786方孔
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 198 個
    工控威望: 2045 點
    下載積分: 38560 分
    在線時間: 676(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2024-12-01
    查看jhkdklw的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-06-04 19:10
    設備廠安裝工, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了;要問您們的電氣設計師啊!專機設計個人建議,電源采用單一工作電源制,其他工作電源用變壓器轉換。
    [ 此帖被jhkdklw在2019-06-18 20:14重新編輯 ]
    375862514
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 146 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2013-05-11
    最后登錄: 2024-10-15
    查看375862514的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-06-04 19:51
    以前我們遇到過同樣的事情,之后我們設計全部加變壓器,不過成本會增加點。
    wushuxin
    交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 258 個
    工控威望: 2856 點
    下載積分: 27132 分
    在線時間: 751(小時)
    注冊時間: 2007-10-13
    最后登錄: 2024-12-16
    查看wushuxin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-06-04 20:01
    加降壓變壓器最理想,抗干擾能力也強,而且伺服的標準配電的前面要有變壓器、接觸器等。