簡單換一個軟元件不出現這個問題就得出這個結論“三菱plc的軟繼電器會使壞”,只能說樓主太片面了,都沒有仔細查看一下是否存在雙線圈的情況,像KnM50X之類的,或外圍設備(如GOT)對M544置位,或M500Z0之類,外部通訊如CCLINK配置占用了M544,這些不知道有沒有排除
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1807 個
工控威望: 2069 點
下載積分: 2719 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-05-10 12:30
程序問題,或是山寨的仿冒品。
電氣工作者1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 200 點
下載積分: 608 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2024-09-18
查看電氣工作者1的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-05-10 13:25
除了雙線圈,還有就是以前遇到過,程序在線寫入出現的問題,PLC程序整個重新寫入,斷電重啟就好了
  • «