三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
兩個小時了 沒人教你 我來教你 不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點 認為回原點OK 來一句 dmov K0 D8340 (FX3U Y0) 能教你的只有這么多 我現在從來不用ZRN |
|
---|---|---|
|
honggun
級別: 網絡英雄
|
說得好 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
為什么要省去一個限位點? |
|
---|---|---|
|
yangzhisang
桑
級別: 探索解密
|
用原點回復ZRN好點,回零時,不要M8343或M8344 為1就可以了,. 但也可看你的具體情況, 不建議用,PLSV. |
---|---|
|
叫我點哥
級別: 探索解密
|
[quote]引用第1樓030403118于2019-04-24 12:39發表的 : 兩個小時了 沒人教你 我來教你 不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點 認為回原點OK 來一句 dmov K0 D8340 (FX3U Y0) 能教你的只有這么多 就按他說的干,也可以用DDRVI |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
可能是被機械部分搞的沒有位置了 |
---|---|
|
狂風如風
級別: 略有小成
|
這種情況我也遇到過,機械設計沒考慮到安裝限位開關,沒有留下安裝限位開關的位置,只能自己在程序里定一個原點,1樓的方法很好,我是用DDRVI這個指令來做的。 |
---|---|
|
cythyx
級別: 家園常客
|
英雄所見略同啊,直接點動后退到感應器位置,固定低速來回走幾次就清零啊。 |
---|---|
|