美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

高秀吉
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 27 點
下載積分: 505 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-03-27
最后登錄: 2022-09-15
查看高秀吉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-27 16:24
  一臺設備用的是歐姆龍CP1H,觸摸屏是威綸通的,就因為松下伺服X4報警線接觸不好,現在解決了,伺服正常,電機也轉,但是觸摸屏一直顯示伺服報警,各位大師求幫助,怎么解決?是不是PLC程序里有報警日志什么的,必須清除才可以啊?
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-27 16:26
威綸通觸摸屏有ON報警,和OFF報警之分,你看看觸摸屏程序是否寫反了。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
高秀吉
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 27 點
下載積分: 505 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-03-27
最后登錄: 2022-09-15
查看高秀吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-27 16:39
謝謝您的回復,程序不是我寫的,原先機器正常,就因為掉了根伺服檢測報警線,我再正常的機器上做了測試,正常的機器把那根線拆掉后報警,再接上后,上電當時不報警,一開機器接著就和第一臺機器一樣了,也一直顯示伺服報警,頭都大了。現在兩臺一個毛病。
高秀吉
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 27 點
下載積分: 505 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-03-27
最后登錄: 2022-09-15
查看高秀吉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-27 16:52
觸摸屏上的伺服報警一閃一閃的,但是伺服和電機一切正常。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-28 08:53
應該是把報警的值存在PLC寄存器的,歐姆龍D寄存器全部掉電保持,所以你不主動清空寄存器他是不會自己清零的,你找一下屏幕哪兒有沒有相關的清除按鈕
Your happiness is everything.
fujisum
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1245 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-03-26
最后登錄: 2019-10-28
查看fujisum的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-03-28 10:01
長知識了