由于之前工程師選伺服選得功率太大。客戶現場總是斷皮帶伺服都不報警,我是否可以在定位模式下把伺服力矩輸出進行限制,太大伺服報警,這個如何設置,是否需要修改硬件參數
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 09:24
在線等,請大師幫忙解決
元帥dy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 8330 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2014-04-29
最后登錄: 2024-12-22
查看元帥dy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-28 09:53
更改伺服參數Pr0.013:第1扭矩限制,單位是%
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 8141 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-18
查看thawless的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-02-28 10:31
更改伺服參數Pr05.012:過載等級設定,單位是%
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tuto7534) 感謝分享!
    chunfeng257
    沒有比人更高的山,沒有比腳更高的路
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 28747 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2017-08-19
    最后登錄: 2024-01-02
    查看chunfeng257的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-01 08:11
    伺服參數Pr05.012是不是設置為0了,這樣過載等級最大了
    yesterdayom
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 4634 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2018-07-16
    最后登錄: 2020-03-23
    查看yesterdayom的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-01 09:17
    應該有個過載靈敏度的吧,我記得是數值為0的時候就是不管怎么過載都不會報警了
    電子手
    骨灰級電子愛好者,專業的工控、自動化設備維修,豐富的經驗,能
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 459 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2011-07-16
    最后登錄: 2024-11-19
    查看電子手的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-01 10:52
    將過載等級適當設低則行。
    function888
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 1374 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-07-11
    最后登錄: 2024-11-06
    查看function888的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-03 13:21
    設定一個轉矩限制值來控制一個輸出點