美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-26 09:06
請問RD3A和WR3A指令,是自行分辨電壓或電流?

PLC使用FX3U / FX3G

很久前用FX3U學這指令沒注意到來源或目的是電壓或電流

FX2N會用TO 與FROM指令,所以要注意設定電壓或電流

現在想用A/D 與 D/A 轉換,才注意到FX3U用RD3A和WR3A指令,他要如何分辨電壓或電流

還是A/D或D/A接線上的接法

是模組?或另外使用這指令他的模組有限定?以及解析度
[ 此帖被sunnykmc在2019-02-26 09:11重新編輯 ]
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-26 15:10
是電壓還是電流取決于接法,詳細的可以看下FX0N-3A的模塊手冊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!
    六六的風
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 383 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2018-01-26
    最后登錄: 2024-12-20
    查看六六的風的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-02-26 16:40
    首先這兩個指令對應的產品是FX0N-3A、FX2N-2AD及FX2N-2DA,電壓電流都有,所以指令本身應該不具備識別功能,電壓或者電流跟你模塊接線有關
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!