樓主  發表于: 2019-02-22 19:50
如題,
有經常使用變頻器配置屏蔽的動力線的說說。
謝謝!
[img]Http://le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
yanshu
加油中國
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 5085 點
下載積分: 5620 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2024-05-16
查看yanshu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-22 20:37
你試試就知道了,有沒有響聲。
只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-22 21:05
引用
引用第1樓si.yan于2019-02-22 20:37發表的 Re:變頻器到電機的電纜線使用屏蔽(四芯)線比不使用屏蔽線有什么功能區 .. :
你試試就知道了,有沒有響聲。

因為不知道才來問的。
[img]Http://le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 4185 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-22
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-02-22 21:36
帶屏蔽的可以防止變頻器對別的電器產生干擾,我以前遇到過變頻器一工作,光電開關就亂動作的,后來沒有辦法改成限位開關了
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-02-23 07:18
引用
引用第4樓gk1234于2019-02-23 06:04發表的 Re:變頻器到電機的電纜線使用屏蔽(四芯)線比不使用屏蔽線有什么功能區 .. :
除非干擾到自己,否則不用,一般模擬量和脈沖量控制線用屏蔽線,屏蔽層接地就可,成本啊,據說出口歐洲設備有EMC檢測,不用電力屏蔽線不容易過關。

屏蔽層兩端接地?
還是單端接地?
[img]Http://le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-02-23 08:57
預防變頻器對其它的電子產品的干擾
張文杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1322 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-12-27
查看張文杰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-02-23 09:15
以前弄西德的機器,變頻器到電機動力線就是屏蔽線!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-02-23 12:14
引用
引用第5樓再見理想于2019-02-23 07:18發表的 Re:電機的電纜線使用屏蔽(四芯)線比不使用屏蔽線有什么功能區 .. :

屏蔽層兩端接地?
還是單端接地?

單端接地,兩端接地會形成環路
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-02-23 13:37
變頻器出線使用屏蔽線最大的功能是防止變頻器電纜對周邊電纜的電磁和容性干擾,4線電纜也能在一定程度上防止容性干擾,但防電磁干擾的能力很弱,幾乎不具備。
兩種電纜都應該一端接電機地(外殼),一端接變頻器地,給電機提供一個容性電流的回流通道。
如果現場對干擾抑制要求嚴格,就應該使用4線屏蔽電纜,PE線和屏蔽層一端接電機地(外殼),一端接變頻器地,屏蔽層變頻器側單端接地。
如果要求更嚴格,就要用輸出濾波器(最好正弦波濾波器)加對稱結構的3(或3+1)或3+3變頻器專用電纜了,PE線和屏蔽層也都是一端接電機地(外殼),一端接變頻器地。
根據我實際情況看,4線屏蔽電纜就有很好的抗干擾效果了,一般沒有發現足以影響穩定性的干擾。
但有一點不明白,ABB手冊中對接地有一個注意事項:如果使用非對稱電纜時,電機到變頻器端接入第4根線,將引起損耗。
特么對稱電纜不也是將電機和變頻器地通過對稱PE線連接的嗎?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-02-23 13:38
引用
引用第9樓tingfenghu于2019-02-23 12:14發表的 Re:Re:電機的電纜線使用屏蔽(四芯)線比不使用屏蔽線有什么功能區 .. :

單端接地,兩端接地會形成環路

單端接地不對。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-02-23 18:19
引用
引用第11樓lvpretend于2019-02-23 13:38發表的 Re:Re:Re:電機的電纜線使用屏蔽(四芯)線比不使用屏蔽線有什么功能區 .. :

單端接地不對。

屏蔽線都是單端接地,
不是接地線。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-02-23 21:49
最多的區別是錢,畢竟 現在的變頻很成熟了,輸出干擾不大
  • «