三菱A系列PLC中的D值是32位10進制的數值,我想轉成16位16進制的數值,用什么指令可以轉換。哪位大師幫忙解答一下,謝謝
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-11 19:58
直接取低16位使用,本來都是2進制,只是你顯示的不同而已,你可以10進制顯示也可以16進制顯示
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-11 20:30
先取出低16位,再用BIN指令