美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 536 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-12-10
查看hcl1230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 13:11
三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏儀數據  泄漏儀測試完成后會發送一組數據出來可是PLC卻無法接收到   泄漏儀是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有沒有人用過  指點下最好有案列程序分享下  實在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下載次數:126
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 13:17
簡單得很,PLC只要一條指令就行了
樓主留言:
怎么弄的  還請賜教  搞兩天了  還是沒有弄好  有沒有程序分享下   你是用過吧  分享下看看  是我設置的問題還是泄漏儀的問題  (我確認過了線沒有問題)
自動化單機,生產線,項目編程調試!
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 536 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-12-10
查看hcl1230的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-04 13:36
怎么弄的  幫幫忙  實在是搞不好了
弄了兩天了
有沒有程序借鑒下
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-04 18:42
FX3U-232ADP,采用無協議通訊通信,
LS的泄漏儀屬于自定協議,在不項目的報文之間需要插入空格,即H20,
你將發送的數據先轉為ASCII,保存在連續的寄存器,
將ASCII HEX那一行 如D0存入H23,D1存入H30,
編號,17,18同樣需要轉ASCII存入,圖片上沒有。
其它命令也類似,
然后采用RS指令發送和接收
FX3U-232ADP好像是第二個通訊通道,用的RS2
接收的數據處理麻煩。

樓主留言:
通道的話  你可以選擇  如果只有一路232你可以使用RS就可以了 如果兩路你可以使用RS2然后設置通道就可以了 沒有什么麻煩的我都用過很多次了  這次是我第一次遇到這樣的情況
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liukongwen) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-23
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-11-04 19:40
    在電腦上用串口助手,
    發送報文看設備的返回報文是否正確,
    再按照正確的報文來寫PLC程序。
    樓主留言:
    泄漏儀我采用T模式 在測試結束時會自動發送數據   給PLC  問題是現在我卻接受不到數據  程序只需要一行就可以了  我試了很久都沒有用  之前與其他設備通訊都沒有遇到過這種情況   所以想看看別人做的程序與通訊設置  看看有什么區別
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    honggun
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1595 個
    工控威望: 7019 點
    下載積分: 32822 分
    在線時間: 914(小時)
    注冊時間: 2009-11-16
    最后登錄: 2024-12-23
    查看honggun的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-11-04 22:02
    引用
    引用第3樓tingfenghu于2018-11-04 18:42發表的  :
    FX3U-232ADP,采用無協議通訊通信,
    LS的泄漏儀屬于自定協議,在不項目的報文之間需要插入空格,即H20,
    你將發送的數據先轉為ASCII,保存在連續的寄存器,
    將ASCII HEX那一行 如D0存入H23,D1存入H30,
    編號,17,18同樣需要轉ASCII存入,圖片上沒有。
    .......

    熱心人
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1007 個
    工控威望: 2686 點
    下載積分: 22581 分
    在線時間: 276(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2024-12-23
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-11-05 08:16
    地址有沒有錯誤啊
    工控人加油
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-23
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-11-05 12:28
    圖片:
    我用是485BD,上位機發送數據,PLC是可以接收到數據
    232ADP應該也差不多,
    檢查一下D8120設置,
    在線聯機檢查一下接收數據的寄存器
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    楓落云端
    施主,腳抬一下
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 341 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 1547 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2017-10-10
    最后登錄: 2024-11-29
    查看楓落云端的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-11-07 14:18
    圖片:
    日資類企業上的生產線吧?估計汽車行業的!去年還就做過這個案例,一開始感覺好像好難,其實看了一下科斯莫的,也就是232串口輸出。儀器上按照說明書調成 ID模式 輸出,把接收的字符型數據再想辦法轉成浮點數。用串口接收指令完成,不過現場儀器由于與PLC離的有點遠,又加了個串口轉以太網的模塊,變成以太網方式傳送到PLC。
    楓落云端
    施主,腳抬一下
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 341 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 1547 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2017-10-10
    最后登錄: 2024-11-29
    查看楓落云端的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-11-07 14:20
    搞不定可以找我合作
    hcl1230
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 536 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2014-07-22
    最后登錄: 2024-12-10
    查看hcl1230的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-11-07 19:14
    感謝大家支持   統一  回復 問題已經解決了 順便問題點告訴大家    串口設置沒有問題   是泄漏儀串口壞了  無法發出數據  
    miaoyonggui
    弱雞工控
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 510 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2016-07-13
    最后登錄: 2024-07-07
    查看miaoyonggui的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-11-13 09:23
    我用過COSMO氣密連接232ADP和232IF的,還是232IF的好用,可以+微信SYcaptain
    無錫小型工控 微信SYcaptain
    • «
    • 1