樓主  發表于: 2018-11-01 13:54
求助下大家,現有一個設備需要監測兩個溫度值然后對應不同的動作,我想問下大家有沒有那種一個溫控器可以設置兩個SV值,然后再對應兩個輸出的類型?現在設置一個SV值對應兩個輸出倒是挺常見的

有知道的大師指點一下,非常感謝
Your happiness is everything.
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 14:06
如果僅僅是需要開關量,找一個有二個報警輸出的就行。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-01 14:52
RKC FZ系列有兩個輸入,看看可不可以
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-01 15:36
買個帶報警2個報警輸出的就可以了 一般都是繼電器輸出的  觸點容量是3A的樣子   高級點的 就走通訊
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-01 15:54
樓主說的我沒看明白,是檢測一個點溫度,  例如燒熱水   設定1個點 低於80開始加熱  設定高於90 把燒好的水排除      另一種是你需要一個表接2個測溫頭   一個測量水溫  一個測量油溫?  請補充說明
樓主留言:
是這樣的,加熱分兩個階段執行動作,位置是同一個位置,加熱同一個東西,比如第一段80度執行一個動作,然后再升溫到120度執行下一個動作