美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhangyajun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 178 點
下載積分: 546 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangyajun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-24 19:46
FX3U多段位置的定位,停下來是以外部觸發條件(感應器感應到)為準,還是以給定的脈沖數為準呢?
李文強
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 228 點
下載積分: 757 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2018-05-11
最后登錄: 2024-12-16
查看李文強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-24 21:29
其實都可以的。
不過,你說多個位置的話,你不可能裝這么多感應器吧。
所以應該還是用脈沖控制好一些。
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-22 11:15
多位置肯定用脈沖數呀,每個設置位置做個判斷標志位,只要不丟步,邏輯控制好,位置肯定不會有問題
yesterdayom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 183 點
下載積分: 4634 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2020-03-23
查看yesterdayom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-21 14:36
定位固定脈沖數,想多少是多少,傳感器肯定沒有脈沖走的準