美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-24 11:29
圖片:
其中 485bd 可以通訊上 但是 485adp 的SD燈 不亮
[ 此帖被藍葉風雪驕陽在2018-10-24 13:55重新編輯 ]
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-24 11:57
這個組合我用過485BD應該是CH1,485ADP-MB在CH2,485ADP-MB參數在程式設定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(藍葉風雪驕陽) 熱心助人!
    藍葉風雪驕陽
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 1461 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2018-06-13
    最后登錄: 2019-07-29
    查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-10-24 12:06
    引用
    引用第1樓twingo49于2018-10-24 11:57發表的  :
    這個組合我用過485BD應該是CH1,485ADP-MB在CH2,485ADP-MB參數在程式設定。

    你好 請問怎么設定  手冊上有嗎
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22585 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-12-09
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-10-25 08:49
    看看這兩本FX3用戶手冊 MODBUS通信篇,用戶手冊通信篇。我的用途是ADP-MB接掃瞄器參數在程式裡設定位置為CH2,485-BD直接接人機沒有特別設定。
    [ 此帖被twingo49在2018-10-25 08:58重新編輯 ]
    藍葉風雪驕陽
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 1461 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2018-06-13
    最后登錄: 2019-07-29
    查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-10-25 16:29
    引用
    引用第3樓twingo49于2018-10-25 08:49發表的  :
    看看這兩本FX3用戶手冊 MODBUS通信篇,用戶手冊通信篇。我的用途是ADP-MB接掃瞄器參數在程式裡設定位置為CH2,485-BD直接接人機沒有特別設定。

    謝謝  
    已經解決  
    原因 通訊參數設定錯誤   以及 屏上 PLC口選擇錯誤