xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
|
圖片:
求助各路大神,近期研究伺服控制,用三菱FX3UMT的PLC控制臺達0.75KW的伺服驅動器和電機。 指令用DDRVA D100 D20 Y0 Y1 伺服控制模式是位置控制 脈沖輸出+方向來控制 伺服驅動器型號:ASD-B2-0721-B 目前情況是D100 賦值100 D20 賦值50 然后脈沖輸出的時候電機運轉速度很快,速度無法控制,然后伺服 驅動器就報警了AL9(位置控制誤差過大)。然后就沒然后了 不管如何調整D100和D20都是一樣的,電子齒輪比設置是1:10000也是同樣故障,1:1也是同樣故障。 拜謝各位大神指點迷津。 |
---|---|
|
wuyidong
級別: 正式會員
|
圖片:
CH0:y0y4,CH1:y1y5,CH2:y2y6。 有伺服或者步進電機的情況下建議Y0--Y7不要用在其他上面。 不知道這跟你的情況是否有關系 |
---|---|
|
wworko
級別: 探索解密
|
如果是臺達的帶動皮帶,你沒有調試它慣量比和其他參數就會出現這樣的現象。建議使用臺達調試軟件調試一下伺服驅動器的參數先。 |
---|---|
|
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
|
問題找到了,伺服驅動的電源24dc與外部供電相沖突。要么用內部供電脈沖,要么就外部電源脈沖。不然就會這樣,謝謝各位了。 |
---|---|
|