美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ukukop
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1851 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-09-06
最后登錄: 2019-02-24
查看ukukop的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-06 15:02
我這有三臺歐姆龍驅動器 R88D-UT40V   2臺,   R88D-UT80V  一臺。UT40V 2臺一直報警A80,接好的伺服電機運轉有點不對。UT80V 先報警A71 又報警A40。 現在一直修不好這三臺驅動器,望老師傅指點一下!
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-06 16:24
官網下載手冊,在手冊上找故障代碼,處理辦法上面有
Your happiness is everything.
ukukop
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1851 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-09-06
最后登錄: 2019-02-24
查看ukukop的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-07 08:52
引用
引用第1樓nightblueblu于2018-09-06 16:24發表的  :
官網下載手冊,在手冊上找故障代碼,處理辦法上面有

我查了的  A80是伺服電機編碼器問題用好的伺服電機  伺服驅動器就不報警A80了 可是運行正反轉  給正轉脈沖信號 一下正轉 一下就反轉了 崩潰    UT80V 是報警過載又報主回路電壓不正常
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-12-13
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-07 08:54
這種情況一般是電機線接錯了
zs6382
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 1170 點
下載積分: 35736 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2018-04-19
最后登錄: 2024-12-22
查看zs6382的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-07 09:00
調一下相序,試試
ukukop
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1851 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-09-06
最后登錄: 2019-02-24
查看ukukop的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-07 10:02
引用
引用第3樓xghjiayou于2018-09-07 08:54發表的  :
這種情況一般是電機線接錯了

我也覺得是伺服電機有問題  伺服驅動器連接電機線接錯了 就報A.80#  連接線沒接好就報A.C2#  
ukukop
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1851 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-09-06
最后登錄: 2019-02-24
查看ukukop的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-07 10:06
引用
引用第4樓zs6382于2018-09-07 09:00發表的  :
調一下相序,試試

調下可能報A.C2#了  還是伺服電機編碼器問題引起伺服驅動器報A.80# 三臺都是報A.80 你說巧不巧
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-09-07 10:11
編碼器線沒接錯的話,找到編碼器的參數調一下,我之前三菱伺服也是,接線沒錯報編碼器錯誤,改下編碼器的參數就好了

還有就是伺服電機有安全保護設置,碰到機械硬限位會反轉,說白了也就是過載會反轉,可以改參數設成停止,如果是正常負載還過載那是電機選小了
Your happiness is everything.
ukukop
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1851 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-09-06
最后登錄: 2019-02-24
查看ukukop的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-07 10:19
引用
引用第7樓nightblueblu于2018-09-07 10:11發表的  :
編碼器線沒接錯的話,找到編碼器的參數調一下,我之前三菱伺服也是,接線沒錯報編碼器錯誤,改下編碼器的參數就好了

還有就是伺服電機有安全保護設置,碰到機械硬限位會反轉,說白了也就是過載會反轉,可以改參數設成停止,如果是正常負載還過載那是電機選小了

哦 學習了