美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-29 11:55
伺服機構推動棧板到達目標位置,如何實現暫停急停伺服都減速停止。因為不是減速停止的話,伺服停了,棧板會慣性離開伺服機構,再次啟動時,伺服機構由于離棧板有一段距離,會帶速度接觸棧板,導致棧板上產品倒塌
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-29 11:58
目前我是伺服推到終點我才設備暫停,中途只要不是伺服電機故障,即使是暫停與急停,我都讓它完成整個流程
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-29 13:30
這個有沒有誰能解決
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-29 14:25
你把急停的作用失效了,急停是安全作用,到目前位置還沒有見過按急停設備還能動作的。
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-29 15:11
引用
引用第3樓724438166于2018-08-29 14:25發表的  :
你把急停的作用失效了,急停是安全作用,到目前位置還沒有見過按急停設備還能動作的。

這都是小問題,主要能解決實際工程問題
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-29 15:19
設置加減速時間不行嗎  
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-29 20:12
引用
引用第5樓17727920384于2018-08-29 15:19發表的  :
設置加減速時間不行嗎  

哥哥你暫停也有加減速嗎
203080312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 464 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2024-01-12
查看203080312的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-08-29 22:37
學習了。。。伺服很久不用了
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 885 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-12-21
查看楊哲1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-08-30 09:18
我也碰到過類似的問題,我的做法跟你差不多,暫停走到位之后再停止,不過急停馬上停止,拍了急停之后需要復位回原點才可以!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(471165265) 設備用了好久,不想改了
    微笑的小鯨魚
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 1070 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2018-06-23
    最后登錄: 2018-09-14
    查看微笑的小鯨魚的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-08-30 10:46
    到位才停,先減速吧
    akaiya
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 1400 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2024-12-06
    查看akaiya的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-08-30 22:14
    這就失去急停的意義了 (弟廠內有過血淋淋的案例...)
    可能是樓主遇到的現場人員習慣性按壓急停去做設備停止(弟廠內也有類似困擾)
    弟的做法是追加一個設備停止的機能按鈕給現場人員使用
    現場按壓後----->設備做完一個段落才停機
    每個地方不一樣
    僅供參考
    新人來襲
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 1336 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2018-08-28
    最后登錄: 2020-03-04
    查看新人來襲的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-09-07 15:26
    設置一下減速的時間 ,控制一下模擬量的輸出,應該就差不多了