美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想請教下5U和伺服缸回原點的問題。伺服缸上下兩個磁性開關,選取一個做原點的話,用5U的DDSZR回原點指令,總覺得會不會DOG點時間接觸太短了過沖了或者發生什么亂子,沒經驗想問下各位。以前3系列回原點都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,這樣做原點的。有經驗的大哥發表一下經驗,謝謝!
多多學習
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 08:06
左右極限加DOG點 三個傳感器
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-23 15:39
首先糾正下 5U不叫D8340它叫SD5502  其次是DSZR不是DDSZR,再遠點回歸指令速度是可以設置的,包括回歸速度零點爬行速度,當回零指令執行伺服按照回歸速度回零,到原點信號上升源時降為爬行速度,到原點信號下降源伺服停下,SD5502清零,怕沖出去的話可以降低回零速度與爬行速度,條件不允許的話加裝原點信號也行
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-28
查看1406606700的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-23 15:47
樓主你好,你以前的回原方式是硬件機構限制,沒法像三菱手冊里的那樣正常回原才用你那種方式的,實際上你那種方式精度沒有正常回原點準的。。
qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-23 19:09
引用
引用第3樓1406606700于2018-08-23 15:47發表的  :
樓主你好,你以前的回原方式是硬件機構限制,沒法像三菱手冊里的那樣正常回原才用你那種方式的,實際上你那種方式精度沒有正常回原點準的。。
是的,沒辦法1
多多學習