美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-27 19:09
圖片:
等分割程序控制CKD DD馬達,當有信號觸發時,DD馬達不旋轉是怎么回事啊?請路過的大神指點迷津。謝謝!
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 20:30
先查信號線再查DD程序,再查PLC程序
樓主留言:
首先,謝謝您的回復。
我覺得接線跟PLC程序應該是沒有問題的,DD程序不用寫,只需要配置參數。
如果是上述問題的話,應該出現頻率很高才是啊。但是我這邊是偶爾出現。有時候甚至一個月或兩三個月都沒有問題,有時候一天兩三次。請指點。謝謝!
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-27 21:44
他的引腳定義好  你看下他怎么定義的 引腳可編程定義 你問我我也只能這么回答
樓主留言:
謝謝您的回復。
我這邊的定義都是提前定義好的。總共4臺,其中1臺有問題
項目、視覺、通訊QQ3515716
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-28 08:23
還有一個問題是,兩套相同的DD馬達,所有配置參數均一樣,但是旋轉速度一快一慢。求大神指點。謝謝!
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-28 08:25
引用
引用第3樓ma924888027于2018-06-28 08:23發表的  :
還有一個問題是,兩套相同的DD馬達,所有配置參數均一樣,但是旋轉速度一快一慢。求大神指點。謝謝!

恢復出廠設置 再試試
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-28 09:06
既然有4臺用交換排除法試試,看看是什么原因造成的。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-28 09:09
只能用比較法試試
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-28 10:51
引用
引用第3樓ma924888027于2018-06-28 08:23發表的  :
還有一個問題是,兩套相同的DD馬達,所有配置參數均一樣,但是旋轉速度一快一慢。求大神指點。謝謝!
能否上傳你所有的工程文件?
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-28 13:32
人家產線不允許啊,在生產,而且A客戶在車間,不允許我們現場去嘗試
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-28 13:33
DD馬達的配置文件丟失了,前幾天重裝系統忘了保存
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-28 13:46
這樣的話只能初步判斷了,當你的PLC執行DD馬達程序時,DD馬達沒有動作,DD馬達控制器上是否有報警信息存在,當然要確保PLC對應程序編號的輸出點有激活,另關於速度快慢不同是原本一直就不同還是突然變化為不同,估計原本就是不同,DD馬達控制器內的程序有不同
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-28 15:25
DD馬達沒有報警,因為我在這一步DD馬達如果不轉的話,會延時報警的,然后我再次手動觸發,DD馬達是可以旋轉的。

DD馬達控制器內的程序,我是直接從一臺OK的DD馬達里面導出來下載進去的,而且兩臺的配置程序也做過一一對比。是完全一樣的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go