美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-12-22
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-26 11:59
  昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 12:15
如果排除電機的問題,那可能是變頻器內部電路的問題,電流采樣電路估計存在問題,也有可能是驅動電路不行
周2016
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 671 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2021-09-17
查看周2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-26 19:22
估計電機沒完全停下來就反轉了,造成變頻器報警
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-26 19:26
變頻器是新的嗎?你把參數說明是對照一下,看設置錯誤沒有
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-12-22
查看sam029的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-27 09:52
變頻器上電,先啟動反轉也是報E.THT故障,但是先啟動正轉卻正常,只要反轉就報故障。參數恢復出廠重新設置也是一樣的故障。
后來更換為一個閑置的E500 0.75KW變頻器,機器正常運轉了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-27 10:26
上電直接反轉就報鐺,可能是變頻器硬件故障。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水