樓主  發表于: 2018-06-19 08:15
PLC的輸入信號 程序里面大家一般信號怎么用?我習慣用上升沿或者下降沿但是有時候會遇到一個氣缸上面的2個感應器同時觸發了2個信號,或者是有個信號失真的情況下,需要檢測另外一個信號的上升沿時,這個信號已經觸發了,所以會導致機器不報警,但是也補動作的情況。所以想問一下大家,對待輸入信號,大家都是怎么處理的?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 08:42
可以不用上升沿呀,要看時序,不是一個勁的用上升沿
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-19 12:02
輸入信號是否使用上升沿或者下降沿,根據實際控制要求來定,需要保持信號狀態則不用邊沿觸發。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-19 12:45
沒整明白啥意思。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-19 14:04
      
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-19 15:51
上升沿下降沿邏輯上是很好的,前提你確保時序做好

如果做好了有時還是不行的話,可是多使用內部輔助繼電器的置位,多置位復位這樣

另外樓主說到信號使與報警有關的,就不要使用上升沿這種指令了,就使用LD“取”這種指令加置位這種好點,只要一有信號就置位內部輔助繼電器
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-20 08:21
引用
引用第5樓兩只橙于2018-06-19 15:51發表的  :
上升沿下降沿邏輯上是很好的,前提你確保時序做好

如果做好了有時還是不行的話,可是多使用內部輔助繼電器的置位,多置位復位這樣

另外樓主說到信號使與報警有關的,就不要使用上升沿這種指令了,就使用LD“取”這種指令加置位這種好點,只要一有信號就置位內部輔助繼電器

這個主意不錯  我也是用了內部的繼電器中轉了一下 不過習慣了用上升沿 有些地方有時候用不了上升沿或者下降沿 有時候會感覺不太舒服 可能有點強迫癥吧
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-20 08:40
氣缸上面的兩個傳感器在位置上互鎖就行了   兩個同時有信號兩個位置的邏輯都是斷開的
Your happiness is everything.
愛心先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 3745 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2024-04-02
查看愛心先生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-20 09:31
用上升沿下降沿我一般都會配合SET/RST用,貌似麻煩的多
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-20 12:26
當然是看實際情況啦,有的時候我改程序,也是改上升下降沿啥的,改著改著就行了,
走不完的自控之路
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 3967 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-21 08:53
正解
引用
注冊時間: 2016-04-25
最后登錄: 2022-06-21
查看npeng1314的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-21 11:22
看實際情況
  • «