東歷TLM-1.5T4-1B 使用中,運行指示燈不亮,電機不轉。對比了下兩臺相同設備,外部其他相關器件指示燈正常。
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 14:45
圖片:
按了圖中綠色啟動鍵后,面板屏幕正常顯示,黑色大旋鈕可以調節上面頻率的大小,就是運行燈不亮跟圖中一樣
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-02 15:06
能運行的話,就是燈壞了
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-02 15:23
不運行,我查了下說明,常見故障里沒有這一項
wmelysium
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 344 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-02-09
最后登錄: 2018-07-22
查看wmelysium的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-02 15:28
置換試試結果
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-03 13:12
置換是啥意思嘞!小白一枚,求指教,謝謝
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-03 15:07
看一下參數說明書,看設置參數是否正常
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-03 15:48
這個設備使用了兩年了一直沒重新設置過,是中間換了下料就不能啟動了
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-03 16:17
東歷的電機是經常出問題的,尤其是帶調速器的調速電機
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-05 08:56
調好了,程序設置有個參數錯誤了,原來是外部端子,誤設成通訊口了,改回來電機就正常了,謝謝各位