美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-02 13:55
在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-02 14:00
一般急停開關都用常閉,有些設備會根據不同情況選用常開
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-02 14:08
就是說還是要根據實際使用的急停開關的機械結構來定是常閉或是常開。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-02 14:11
急停開關都是常閉的,你可以想象一下急停開關壞了或者線路斷了,如果接的常開,那就無法急停了,如果是常閉就是一直急停,這樣才能保障安全
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-02 14:26
說的也是啊!但我好象確實有看到一些資料里說急停要用常開符號,所以還是有點暈!
15666562269
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 57 點
下載積分: 846 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2018-05-28
查看15666562269的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-02 14:55
PLC里確實有好多用常開做急停的
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-02 15:14
標準的是要用常閉的,有時候我們的急停要用不同的狀態實現兩個功能,就會用到常開。我使用過
jrd50702791
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 101 點
下載積分: 834 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2023-12-15
查看jrd50702791的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-02 16:49
大部分用常閉觸點,plc有時候用常開
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-02 16:58
如果是靠線路做的急停用常閉    如果是程序上的急停   常閉常開都行
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-02 17:02
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-02 17:18
有一點別搞錯了,PLC里急停信號的常開常閉都可以用的。按鈕的觸點一般用常閉的。

嚴格來講,急停是常閉觸點連接控制電源的,只要急停一觸發,所有控制回路都要斷電。

只不過很多人為了圖方便,把急停按鈕接到PLC輸入后用PLC的程序控制急停,這樣是會造成控制回路響應延遲,但這個時間非常短,一般要求不高還是沒有問題的。
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9624 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-10-28
查看qwming的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-02 17:46
為了安全急停都是常閉的,除非非標的!!!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go