guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
如果接地良好,無任何后果 |
|
---|---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
在工控中這種交直流共地的現象幾乎沒有。一般采取隔離或用一高耐壓PF級電容連接。 |
---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
如果直流的零線斷路就不好玩了。交流和直流的零線在未端沒接會怎么樣呢 麻煩大了。 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
那共地不會有引響 但共地後~~若當plc訊號~ 萬一失效則燒毀plc輸入接點 |
|
---|---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
感謝樓上諸位,因發現這樣接后,原來的直流控制交流的24V繼電器觸點燒毀現象比以前嚴重,且更換的頻率增加。不知是否這個原因? |
---|---|
|