美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 400 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-12-20
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-26 11:36
伺服用的很少不是太了解,最近有個工程需要用到7臺伺服電機,主機用FX3U需要擴展什么模塊可以達到7軸控制?同時還有一塊4AD和4DA模塊擴展,會超出擴展上限嗎?
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 20:03
可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cctv197910) 熱心助人!
    cctv197910
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 400 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2017-11-06
    最后登錄: 2024-12-20
    查看cctv197910的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-30 14:52
    謝謝大俠,意思就是說FX3U自身可以驅動三軸,然后外掛4個FX3U-1PG高速輸出模塊和2個模擬量模塊,這樣一起擴展了6個模塊。擴展這么多需要添加擴展電源嗎?另外我換個思路看看,用兩臺FX3U內置定位可以驅動6軸,用一塊屏連接兩臺PLC可以嗎?
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2138 點
    下載積分: 2239 分
    在線時間: 717(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-12-20
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-12-30 14:59
    那價格嚇死?nbsp; 國產信捷10軸 或者 5U+16yt-h*2
    vdadiv
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 71589 分
    在線時間: 264(小時)
    注冊時間: 2013-03-31
    最后登錄: 2024-12-11
    查看vdadiv的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-01-01 14:34
    用兩臺FX3U內置定位可以驅動6軸,用一塊屏連接兩臺PLC可以嗎?

    可以的,

    plc 脈波輸出控制伺服,局限於plc輸出,我上面建議的:使用三菱MR-JE內部程序定位,,,不是從plc 脈波輸出控制伺服,
    定位程序是寫在MR-JE驅動器內部,fx3u 只做一般I/O控制....另外更正MR-JE最大只有3KW
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cctv197910) 真誠感謝!
    ysn20041231
    學也學不好,不學也學不好,做人不易,做難人不男
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 320 點
    下載積分: 478 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2007-12-05
    最后登錄: 2019-07-28
    查看ysn20041231的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-01-02 14:31
    正在學習
    1406606700
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 1130 點
    下載積分: 3716 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2024-09-28
    查看1406606700的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-01-03 13:25
    回復樓主。。可以的,,我做過掛5個1pg的,還加了幾個輸入輸出擴展,沒問題的,電流也夠
    angelagent
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-08-28
    查看angelagent的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-04-05 14:56
    都7軸了,用通訊吧,L02+LD77MS16
    我愛工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 411 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 326(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-18
    查看我愛工控的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-04-06 21:14
    我也遇到同樣的難題,控制六軸。看三菱的通信手冊,兩臺plc通信時占用了y的脈沖點而被占用的y0還能發脈沖嗎?請大師們指導。謝謝!
    flyfeky
    bilibili 工控貴族
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 889 個
    工控威望: 1040 點
    下載積分: 2000 分
    在線時間: 688(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2024-12-13
    查看flyfeky的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-04-07 10:29
    引用
    引用第1樓vdadiv于2017-12-26 20:03發表的  :
    可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
    DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,


    大師,你這伺服是JE-A 還是JE-B的,   我在說明書上沒找到內部定位方式.
    西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
    cxz494745236
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 114 點
    下載積分: 707 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2017-02-10
    最后登錄: 2022-01-15
    查看cxz494745236的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-04-08 21:40
    我現在有個控制15軸的,打算用兩個3U加9個1PG,不知道可不可行
    還有像8樓問的,通信需要用到的y0被占用的,Y0還能發脈沖嗎?
    plc1982
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 23037 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2010-06-18
    最后登錄: 2024-11-27
    查看plc1982的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-04-09 08:19
    樓上的做15軸還是用L或用中型PLC吧,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go