美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-21 09:40
我看松下手冊上是13號接地的,但是我看別人都是接0V的,是一回事嗎?




  
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-21 13:35
GND是接的0V,屏蔽層才是接的地。
gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-21 14:58
引用
引用第1樓langui于2017-11-21 13:35發表的  :
GND是接的0V,屏蔽層才是接的地。

可是13號腳,松下手冊上畫的驅動器的13腳是內部接地的呀,而且上面也寫了“請務必接地”。
gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-23 21:51
頂DDDDDDDDDDDD
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 683 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-12-23
查看jinle520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-24 08:11
空著就行了,使用松下伺服七八年了,用了幾萬套了,都沒接13腳,沒有影響。

再補充點,用的是黑圖那種控制。
kokosu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 223 點
下載積分: 733 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-22
查看kokosu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-24 08:22
沒看到那是線驅動的時候才接麼,你個晶體管脈沖有啥好接的,200K而已
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-24 08:46
200k不需要考慮13腳com-還有幾個腳呢
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-24 12:00
引用
引用第4樓jinle520于2017-11-24 08:11發表的  :
8樓  發表于: 2017-11-24 12:03
引用
引用第6樓焦劉吉于2017-11-24 08:46發表的  :
200k不需要考慮13腳com-還有幾個腳呢

把0V接到13號腳,是不是相當于漏電了?
13號腳看手冊上  驅動器內部本身就是接地的。