樓主  發表于: 2017-11-01 12:00
今天遇到個問題擴展模塊的24v線沒接但是把主模塊的COM端和擴展的輸入端短接會有輸入,但是正常用起來會干擾外部設備輸出的光耦,后來把擴展模塊的24V和開關電源()接一起就好了不會有干擾。外部輸入設備光耦是外部開關電源供電
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 12:25
正常的接線是  16EX的 24+和主機輸入點用的24+接一起
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-01 21:49
模塊沒電源也會有反應,沒看錯吧