公司的生產線中,用的控制系統是三菱Q13UDEH 的cpu,有帶QJB61BT11N CC-LINK主站模塊,和遠程I/O站,4個QD75M4H定位模塊,13個MR-J3-B的伺服,定位模塊控制伺服走的SSCNETⅢ控制方式,在PLC程序中,我發現程序中大量使用了鏈接繼電器B和鏈接寄存器W,我想找每個B和W對應什么信息,可在以太網,CC-LINK組態參數里面都找不到相關信息,是不是SSCNETⅢ通訊用到的呢?我該如何去找到這些B和W所代表的含義?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-20 11:07
Configurator軟件讀取 官網下載
使用這個軟件設置的 通信B 和W 一個是位寄存器 一個是數據寄存器
項目、視覺、通訊QQ3515716
夜問夜問
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 146 點
下載積分: 605 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看夜問夜問的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-20 13:47
這是什么軟件?在三菱官網有的下載嗎?
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-20 17:13
B和W相當于M和D,是三菱用于擴展16進制計算的軟件。具體哪個是什么是根據編程來定義的。
夜問夜問
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 146 點
下載積分: 605 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看夜問夜問的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-20 17:47
能具體說明下嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-21 09:11


如果自己沒達到無師自通的境界,還是老老實實看手冊。
想走捷徑的人堅后終將無路可走!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-21 10:56
B和W就是給編程用戶用的,本身沒有任何信息。只有編程了,才由程序給它實際的意義。MNET/H里面配置了LB0180-B01AF映射到B0180-B01AF,也就是把網絡中的LB0180-B01AF的信息傳輸到本PLC B0180-B01AF,至于LB0180-B01AF中是什么,由主站的網絡分配中配置,上圖中LB0180-LB02FF的信息是由2號站寫入,所以LB0180-B01AF一定是2號站數據刷入,至于2號站的LB0180-B01AF對應的是什么,就得去查看2號站PLC程序的刷新參數,比如2號站PLC程序的刷新參數為B0180-B01AF對應LB0180-LB02AF,那就查看B0180-B01AF在2號站PLC程序里對應是干什么用的,這個一看注釋,二分析程序
夜問夜問
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 146 點
下載積分: 605 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看夜問夜問的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-10-23 10:24
是的,我的理解也是這樣的,可是感覺有點不合常理,程序中有B2581,B2582,B22E7 等觸點,都有在正常工作,這些都是從哪里映射過來的呢?這都超出了設定的范圍了
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-10-23 10:51
圖片:
Q系列中的大部分軟元件范圍都是可以手動調節的,只要各類軟元件加起來的內存不超過PLC規定的上限都是可以的。B鏈接繼電器系統默認分配8K,也就是十六進B0到B1FFF。但是如果實際項目中,往往某個軟元件范圍按默認設定無法滿足時,就需要調整了。比如Q系列按默認分配,總占用達到28.8K,比總容量的29K,還有0.2K可用,可以把B繼電器范圍調整到10K,此時占用還只到達28.9K。此時B繼電器可尋址到B27FF。