美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-18 22:46
我看圖片上的圖是要串電阻呀,為什么我們配線偏偏不要串電阻呢,不明白
附件: QQ圖片20171018222947.zip (4751 K) 下載次數:48
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
學者
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-18 22:58
你說的是脈沖和方向信號?
如果是這樣就是和其他驅動器一樣,5V和24的接點是兩個不同的點,仔細看說明書,串電阻的肯定是接到pul+上去了而不是OPC上去了
項目、視覺、通訊QQ3515716
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-19 07:53
哈哈~~那簡單~~
加了電阻是限流
防止光偶而燒損
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-19 08:18
輸入電壓是24V的,你用24電源就不用串了,如果用高于24V的電源就要追加限流電阻了。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-19 11:26
看驅動器接口的電壓。有些內部是有限流電阻的,像步進電機好多是用單片機驅動,單片機輸出的電平是5Vpp,所以步進驅動器用12V是時候要加個1K,用24V加個2K的。伺服內部有限流電阻,用內部限流電阻就不用加,不用的就要加一個。
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-19 18:40
哦,謝謝各位師傅了,看來還是得串電阻的。只是利用內部的而以咯。   
學者