597719177
級別: 探索解密
|
由于現場比較遠,而且有手動和遠程兩種操作,經常出現三位開關打到遠程,而變頻器確是LOC,然后找半天問題,有沒有大神知道的啊,求教 |
---|---|
|
597719177
級別: 探索解密
|
我只知道參數設置1606可以將控制盤鎖定,使控制盤不能選擇本地模式,不能控制變頻器。 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
可以通過modbus讀取變頻器參數0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2. 樓主留言:如果不想采用MODBUS讀取,是否還有別的可行辦法?可否用繼電器輸出中的某一個設置成遠程本地的點,來作為一個反饋信號,監控就行 |
---|---|
|
597719177
級別: 探索解密
|
如果不采用MODBUS,就想通過兩根線接到PLC中,能不能實現控制遠程/本地的切換?需要設置哪些參數 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
用繼電器也可以區分本地遠程,使用一個繼電器監控參數0113,>0時ON或是<1時ON,反正0113=0表示LOC,0113>0表示EXT |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
需要設置: 1、14組參數,用哪個繼電器就設對應該繼電器的參數 2、32組相關參數,說明書上很詳細 樓主留言:說明書上我看了,現在想看能不能通過數字輸入DI6來控制遠程/本地的切換,具體的參數設置還是沒看懂,摸索中,謝謝你的回答 |
---|---|
|
597719177
級別: 探索解密
|
本地/遠程除了在操作面板上切換外,能否在觸摸屏上進行本地/遠程切換??????求解!!!! |
---|---|
|