家園的朋友好,今天接修一臺數控機床,用戶反應機床上電就跳閘,并且他們工廠電工說有跟線漏電,到現場發現是通隔離變壓器的那一路有故障,此路的保護開關斷開機床就能啟動系統了,但是因為隔離變壓器給伺服驅動器供電機床不能使用,判斷故障在保護開關之后和隔離變壓器輸入或者輸出部分,把隔離變壓器的所有輸出都斷開(輸入沒斷開)包括地線都斷開,還是跳閘,把從保護開關出來的線從隔離變壓器的輸入端子上卸下,不跳閘了,此時測量隔離變壓器輸入端子與地的電阻200k左右,不過不知道是表筆接觸不良還是怎么回事,有時測量阻值為1.3兆歐姆,個人尋思所有輸入輸出都斷開了,電阻最低200k,此阻值測量時絕對沒碰到手,給工廠下的判斷為隔離變壓器對地有故障需要更換,但是剛剛工廠來電話了,此故障工廠電工不知道換了那根線機床好了,現在迷茫中,求家園的朋友幫忙分析一下,我有可能錯在哪里,謝謝!

再說說過程吧,到廠后,發現配電柜中的一個和正泰DZ108-20那種一個紅按鍵一個綠按鍵還帶調整電流的那種保護開關跳閘了(也可能工廠電工拉的,此閘合上機床就跳工廠的總閘)經查線號和測量知道它出來的線直接接到三相隔離變壓器的輸入端,此變壓器次級電壓有三組,一組220,一組200,一組110伏的,開始不確定到底是變壓器有毛病,還是從保護開關的線或次級負載有故障,故而一段段的實驗,先把保護開關的出來的線與隔離變壓器的輸入端的那三個端子上面卸下來,機床上電無問題。然后把這三根線再鏈接好,把所有次級的輸出端都斷開,機床上電跳閘。這時懷疑是不是初級線圈和地線擊穿短路,萬用表測試他們的電阻沒問題,(這一步測試時把變壓器地線端子的通向接地排的線已經解開)怕萬用表測的不行,索性把地線從變壓器上卸開,(此變壓器一組線圈出來一根地線,三根連到一起后用個冷壓鼻和通向變壓器接地端子的線壓在一起,然后用螺絲固定在變壓器鐵心上)也就是說現在只有三根輸入電源線和變壓器有連接,另外就是變壓器的鐵心跟機床有鏈接,此時機床上電還是跳閘。這時把輸入端的三根線也卸下來,測量輸入端與接地排的電阻在200k左右,有次測量又會到1.3m歐姆,這里不明白為什么不一樣,測了好幾次,200k左右的時候多,怕是接線排底部有鐵沫看了看外觀沒問題,測量初級線圈接線端子和次級線圈接線端子電阻無限大,這時如果把地線連上(次級200伏中的一根線和110伏中的一根線連接在一起然后再接到機床的接地排上,這里說的地線是這跟線),初級和次級就有阻值了,所以我的判斷就是初級線圈和變壓器鐵心有故障,要求廠方換,當時沒想到把變壓器底下墊塊木板試試怎么樣,光想著換了,此是錯誤的一步,剛才看到一位朋友的回復,才想到的,畢竟我也知道變壓器是大件,能不換就不換。謝謝家園熱心的朋友們!
[ 此帖被xiaobing66在2017-08-07 10:15重新編輯 ]
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-05 17:26
有可能零線和火線接反了
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 4486 點
下載積分: 5106 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-12-22
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-05 17:27
作為一個電工你一開始就錯了
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-05 17:29
是三相隔離變壓器,都是火線,此機床接入三根線,沒有零線
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-05 17:31
二樓的朋友給指點一下思路,謝謝,真的迷糊了
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-05 17:34
當時到場時想咨詢那位工廠電工機床的狀況了,但他沒在廠,按照正常流程應該先找機床的使用者了解情況
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-05 17:42
LZ你判斷的是隔離變壓器阻值小接地損壞。

這時只是初步判斷,你再把隔離變壓器6根線(3相)都拿掉, 再單獨測量隔離變壓器阻值。

如果有問題,說明隔離變壓器接地。

沒問題再把6根線一根一根測, 總會找到哪根線接地。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-05 17:59
回復樓上的朋友,我測量時把變壓器所有的進線和出線都斷開了,也就是現在測量的只是一個在機床配電箱中固定著的變壓器,一只表筆接觸輸入三個端子中的一個,另外一只表筆接到機床接地排上面測量的,阻值200k,或者1兆歐多點,就這個阻值都讓人迷糊,你要200就200把,有時還1兆多
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-05 18:01
另外問問家園的朋友們,你們測量設備漏電用的萬用表還是搖表或者別的什么哪?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-05 18:03
如果我沒猜錯應該是變壓器接線端子處有冒火接地現象!以上只是本人屏空猜想請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-05 19:06
端子處沒看到冒煙現象,端子排外表觀察無燒焦打火和異味現象,最主要的問題是人家反應換了一根線就能干活了,顯得我騙他似得,但是人家確實說干上活了,我心中也沒有任何一點騙他的想法,只能愿自己技術不行,加強學習吧,特來家園討論一下,請教大家,謝謝你們。
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-05 19:36
測絕緣電阻,一般是用搖表測,用萬用表測量,特別是數字式的,有時根本就不能信。如果當時你用的是搖表,這個故障肯定你能查到。我曾經碰過按在接線端子上的線有一根散在外面,導致時有時無的故障,也碰過接線端子有灰(表面看不是很多)引起的絕緣不衣故障