本人今天遇到了一件很頭痛的事情,我在一臺機器上用了一臺施耐德變頻器托動兩個馬達,已經用了好多年了,但今天卻出現了過流報警,單個馬達接上開啟很正常,電流也很小,就是并在一起開就不行了,請各位高手指點一下,這該如何去處理.
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-28 16:57
你驅動的是三相電馬達嗎?
如果是,我也經常這樣用一個變頻器驅動兩個馬達,
你先確定馬達沒有問題,因為這種方式是沒有問題的
如果確實不行在每個馬達前各加熱繼電器,然后再接到控制回路里
這樣可以說是雙保險
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-28 18:08
馬達前接的有熱繼,熱繼沒跳變頻器卻跳了
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-28 19:06
兩電機同時工作?
yuyuyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuyuyu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-28 19:22
外加一個開關,先起動一個馬達,后起動一個馬達看一下,
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-28 20:37
不要一起啟動啊  啟動電流很大的
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-28 23:03
 
mfw995
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 499 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-11-06
最后登錄: 2023-12-11
查看mfw995的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-29 20:08
我也做過,你用兩開關分別交換控制兩臺電機,目的是:1可以減少啟動電流;2排除有故障電機
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-30 14:02
七樓說的有道理,但是一個個啟動,那第二個啟動的馬達電流不是更大嗎?
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-22
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-30 14:03
七樓說的有道理,但是一個個啟動,那第二個啟動的馬達電流不是更大嗎?
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-30 14:28
以前我用一個變頻器同時啟動4個都沒有問題,你還是檢查電機吧,
startln
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看startln的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-30 15:11
我們公司也是很多是用一個變頻器控制兩個馬達的,覺得回出現這種問題應該啊馬達有問題,為什么之前用的好好的,而最近才出問題 啊
  • «