cwm0848
級別: 探索解密
|
有一臺三菱E700變頻器,模式參數PR79設置為2,利用外部觸點改變頻率,RM可以輸出頻率,電機轉動,RL和RH接通,變頻器沒反應,顯示屏上顯示頻率為0,RUN閃爍(STR已經和SD端短接。)不知道怎么回事,請教各位大神。不會是RL和RH端子壞了吧? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
SD-RM 有輸出 SD-RL 無輸出 SD-RH 無輸出 是這樣嗎? 要檢查一下參數,對應RL RH的頻率有沒設置;蛘哂袥]超過上限頻率。 樓主留言:而且我也直接將RH和RM用導線直接和SD端子短路,還是沒有反應,變頻器面板顯示頻率為0,所以我懷疑是RH和RM端子里面壞了 |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
我也覺得應該是參數沒有設置正確。 |
|
---|---|---|
|
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
|
這情況與我們鄭州一客戶的情況一樣,有以下可能: 1.相對應的頻率沒有設定,還是默認的9999; 2.控制段數的外部線路有虛接、或斷開等現象; 3.變頻器壞了,內部控制面板問題或者是假貨之類的。 |
---|---|
|
13424252103
級別: 正式會員
|
查看PR4 5 6多段數頻率設定 樓主留言:設好的,沒問題 |
---|---|
|