sxg123456
級別: 略有小成
|
今天從一設備引出220V接照明,設備為三相四線制。通電后發現LED燈一閃一閃的,用萬用表量了一下電壓88伏關掉開關量電壓230伏。也就是說開關不打開電壓正常230伏打開開關電壓88伏,再量其他兩相電壓320伏。從任意一相引出都試過,都是這樣請各位指導一下。 |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
你先測一下,相線之間的電壓,再分別測一下,相線與0線間的電壓,如里都是正常的,可能是你控制用的0線開路 了 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
按樓主反饋現象是N線斷開了,中性點偏移。每相負載電壓會隨著每相阻抗高低而不同 |
|
---|---|---|
|