美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-01 18:38
TG765-XT通過RS232/485轉換器與SR60通訊.


屏設置如下


PLC設置如下


所使用的RS232/485轉換器的接法如下


但反復通訊不上


請教問題在哪里?
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-01 19:18
用TG765-MT是可以直接與SR60通訊的,因為MT支持485功能。
TG765-xT只支持232,可為什么用232轉485就不行了呢?
2樓  發表于: 2017-05-02 07:47
參數設置的問題已解決
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-