美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-17 17:18
我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?  
                                                                                           懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-17 18:49
告訴你一下,三相電機經常燒線圈,燒過3次后,硅鋼片磁場下降,也就是電機的功率下降,只有換新電機,還說你用萬用表量變頻器輸出端電壓1200V,是表的問題,你換機械表450V量就知到了     
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-17 19:06
最后補充一句,如果你不信,電機還會燒,換什么東西沒用,只能換電機。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-17 19:15
個人建議是不是變頻器保護電流設置錯誤,電機燒線圈一般情況是變頻器電流保護上限設置錯誤。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-17 19:22
有變頻器還燒馬達。不科學。需要檢查以下幾項,1、電機的額定功率。2、變頻器的額定功率,可以適當換大功率的變頻器。3、檢查變頻器輸出端的馬達接線。4、馬達的接法,三角\星。5、以上大師說的一些問題。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-19 12:53
50米的距離建議加輸出電抗器。燒電機是綜合原因,電機維修質量、電機轉速過低溫升高、傳輸線導致電機端過壓、變頻器參數不合理等,要看電機燒毀后繞組的樣子,才好分析。
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-04-19 13:35
電機是你自己修的還是外面人修的,外面人修的話線圈一般都會少一點的,功率肯定比原來小,還有傳動方面也應該檢查,電壓1樓就說了是你的表的問題。
輕輕點水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 811 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-04-18
最后登錄: 2017-04-21
查看輕輕點水的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-04-19 22:00
電機接線端子測電壓1200V!!
你的電機額定電壓是多少呢?嚴重懷疑測量儀表有問題!
不知道你使用的是什么變頻器,對照變頻器銘牌將過電流整定值設小點,適當增加加速時間和減速時間。攪拌機好像是能正反轉。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-04-27 15:02
是不是8極轉速低,電機冷卻風量不夠?
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-04-28 07:26
關鍵取決于變頻器的性能上,其它都是次要的
引用
引用第8樓huoshi于2017-04-27 15:02發表的  :
是不是8極轉速低,電機冷卻風量不夠?
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-04-28 08:11
有變頻器還燒馬達。不科學。需要檢查以下幾項,1、電機的額定功率。2、變頻器的額定功率,可以適當換大功率的變頻器。3、檢查變頻器輸出端的馬達接線。4、馬達的接法,三角\星。5、以上大師說的一些問題。
    
工控人加油
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-04-28 09:01
漲知識了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go