速率選的是115200,最多讀寫30個16位寄存器D,以及PLC的60個IO點,威綸的通訊不可能會這么慢吧?哪位大俠知道原因或者解決辦法的請教我一下,非常感謝 |
|
---|---|---|
|
tyw123456
級別: 家園?
|
啊哈哈哈哈哈哈哈,我以前也遇到過,不過不是和PLC通訊,試試把系統設置,通訊設置,也就是你選波特率的那個地方有個 超時 把那個值調低然后,應該就可以了。他的原理是觸摸屏發下通訊命令后,在等待接收數據,然后我們都知道數據是一長串的0、1回送的,然后這個接收回送數據的時間就是靠這個超時值控制的,要是你設置的時間太短,可能還沒接收完就關閉接收狀態了,如果設置時間太長就會像這種情況實際上你的數據很快就接收完了,可是還沒到你設定的時間,所以他還以為沒接受完,所以還是在接收狀態不會把數據封包給觸摸屏。想你這種那么高波特率的,建議設0.3秒的通訊超時就因為差不多了 樓主留言:非常感謝你的意見,我試試看. [ 此帖被tyw123456在2017-04-12 14:21重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
學習了。現在用的威綸通屏幕連的是基恩士的plc.搞的是2分鐘后進入屏幕保護功能。平時機器很少報警,也很少進行手動操作。 |
|
---|---|---|
|