請教各位大神。要做一臺上料機,工件擺放臺不用伺服電機,而是用普通的減速電機(不帶剎車)加VDF系列的變頻器控制。一排的工件被我機械手全部取走后就轉動到下一排。要我減速電機精確定位。我考慮的是用變頻器多段速控制功能,剛啟動時電機速度一運行(快速),到達近點信號的時候切換到速度二運行(慢速),然后接近開關到達停止點的時候電機停止運行,以上由plc控制運行。想法的目的是為了減少電機的機械慣性。但是我從來沒用過變頻器多段速的功能,看說明書寫的比較簡單,就是定義一下多功能輸入端子,然后在參數中寫入各段的速度。那么我想問的就是,除了這些參數還需要哪些要注意的重要參數要設置那?在我多功能輸入端子動作的一瞬間就會把速度從一切換到二嗎?這個減速剎車的時間可不可以設置那?應該注意哪些問題?謝謝大家!
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-27
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-14 14:42
印象中D11為減速時間
兵部尚書
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 645 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2017-06-12
查看兵部尚書的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-14 14:53
是的是這個參數,如果我把減速時間設置為最低,然后加上剎車電阻,這樣來讓電機立即停止,這樣做可靠嗎?
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 262 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-11-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-14 20:03
這主要看電機的功率跟位置控制的精度。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-14 20:24
這個要看你的精度要求,其實伺服相比變頻器貴不了多少。變頻器多段速效果也不錯,如果加上自動補償,效果更佳。
814382100
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1877 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2024-12-17
查看814382100的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-14 20:56
有誰有嗎
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-14 21:47
引用
引用樓主兵部尚書于2017-03-14 14:16發表的 新人求助 臺達VFD變頻器問題 :
請教各位大神。1.多段速真的就象說明書寫的那樣簡單。2.減速時間的長短是由你自己設置。3.從一段速切換二段速的動作時間不用懷疑完全沒問題。如果僅為減小機械慣性按照正常設置就行。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-14 21:54
引用
引用第2樓兵部尚書于2017-03-14 14:53發表的  :
是的是這個參數,如果我把減速時間設置為最低,然后加上剎車電阻,這樣來讓電機立即停止,這樣做可靠嗎?

不知你說的剎車電阻是不是指制動電阻而言。如果是指制動電阻好象沒有剎車功能。僅在減速時釋放直流電路的能量。
兵部尚書
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 645 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2017-06-12
查看兵部尚書的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-15 10:41
非常感謝樓上所有熱心的工程師們的解答,我現在明白過來了。非常感謝!
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-03-18 08:40
引用
引用第8樓兵部尚書于2017-03-15 10:41發表的  :
非常感謝樓上所有熱心的工程師們的解答,我現在明白過來了。非常感謝!

你既然明白了,為什么不把自己的心得發出來與大家共享?
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-03-18 08:50
應該使用四個接近開關:原點,1段速度,2段速度,終點
這樣可以達到你要求的效果
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
kyo9879
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 586 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-02-06
最后登錄: 2021-01-07
查看kyo9879的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-03-20 09:38
或是加一個模擬量,用變動模擬量的方式來做控制,優點是可以減少多段速的S加減速設置(多多少少切換時會有頓點)的煩惱。
  • «