我偷了兩臺機臺+24V的訊號(LAM1、LAM2的壓力感測器),到新的FX3G PLC上的輸入點。

但是量測FX3G CPU上的輸入點 電壓只剩下1V....

請問是哪邊出了問題...謝謝。

學習才能進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 280 點
下載積分: 732 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2016-05-30
最后登錄: 2024-09-18
查看學習才能進步的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-11 15:46
三菱要模擬量模塊的你用了,歐姆龍CP1H的就不用模塊了
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-11 15:51
不太懂意思@@
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-11 16:13
你的壓力感測器輸出的信號是開關量還是模擬量?如果是模擬量類型信號,接入FX3G,需要用到模擬量模塊的。因為三菱FX3G本體不帶模擬量接線功能。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-11 16:15
如果壓力感測器來的信號是開關量,你的PLC的0V還需要和壓力感測器來的0V接到一起才可以的。
5樓  發表于: 2016-12-11 17:08
對 是開關的!!

因為我有兩臺LAM機臺,這樣等於是說要將兩個壓力感測器並聯在一起,之後再將0V接到FX3G上,不知道會不會出問題。
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-12-11 17:09
不太明白這樣接線該怎麼接....
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-12-11 17:15
如果FX3G PLC S/S目前的0V不移除,將兩個壓力感測器的0V都搭接在S/S即可,是這個意思嗎?
a0919362340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2017-04-05
查看a0919362340的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-12-11 19:37
已經成功囉,感謝您給予的意見。