美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78282 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-22
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-22 15:48
第一次接觸安川伺服,今天碰到一個問題,啟動開關按下,伺服沒有輸出,一直處于基級封鎖狀態,請問這是哪里出了問題?啟動信號有了,模擬量信號也有。

在控制器那邊手動點動,電機能正反轉。
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78282 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-22
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-22 15:59
求助,在線等
伺服是sgdv-330A,5KW
東隅已逝,桑榆非晚。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-20
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-22 16:05
執行回原點后再試試。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-22 16:06
“在控制器那邊手動點動,電機能正反轉”是什么意思?是外部的手動啟動按鈕嗎?如果是的話說明外部沒問題,應該是自動啟動條件沒滿足
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(apei2014) 熱心助人!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78282 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-11-22 16:07
    控制器那邊,執行fn004嗎?
    東隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78282 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-11-22 16:09
    引用
    引用第3樓dwx123456于2016-11-22 16:06發表的  :
    “在控制器那邊手動點動,電機能正反轉”是什么意思?是外部的手動啟動按鈕嗎?如果是的話說明外部沒問題,應該是自動啟動條件沒滿足

    控制器那邊,有個fn002是jog功能,正,反轉都沒問題
    東隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 78282 分
    在線時間: 518(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-11-22 16:11
    引用
    引用第2樓711022027于2016-11-22 16:05發表的  :
    執行回原點后再試試。

    模擬量控制,速度模式,要原點回歸?
    東隅已逝,桑榆非晚。
    jicjic111
    進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 911 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2013-05-30
    最后登錄: 2024-11-10
    查看jicjic111的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-11-22 17:28
    1使能打開,2伺服設置與上位機一致正確,3上位機有脈沖輸出,4 注意下電子齒輪比設定是否過小
    本帖最近評分記錄:
    8樓  發表于: 2016-11-22 21:19
    引用
    引用第6樓apei2014于2016-11-22 16:11發表的  :

    模擬量控制,速度模式,要原點回歸?

    速度模式不需要回原點,也不需要限位開關信號,安川沒用過,不過伺服都是大同小異,急停信號有沒有接入,還有使能信號,應該是接線,或者參數設置問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(apei2014) 熱心助人!
    祥子_lead
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 756 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2016-05-19
    最后登錄: 2018-04-13
    查看祥子_lead的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-11-22 22:48
    能夠JOG說明電機接線,編碼器接線等沒有太大問題,重點放在參數設置上面。控制方式,電機正反轉,電子齒輪比,伺服ON信號等是否設置或者接入正確。另外,可利用伺服調試軟件調試
    本帖最近評分記錄:
    10樓  發表于: 2016-11-23 08:19
    我把Pn50A.1設置成7,使/S-ON信號一直有效,就可以用了。
    謝謝各位。
    東隅已逝,桑榆非晚。
    liutianqi
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2013-11-25
    最后登錄: 2024-12-20
    查看liutianqi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-11-23 15:00
    你使能信號沒有,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go