pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
|
變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
PLC用了隔離變壓器沒有? 樓主留言:加了隔離變壓器。 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
把變頻器的載波頻率減小,試試。 樓主留言:也調了,沒有用,我一臺一臺開,有一臺110KW的變頻器干擾比其它的干擾厲害。 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
什么牌子的變頻器啊。 樓主留言:英威騰 |
|
---|---|---|
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
|
你把控制柜的布置圖發張照片看看 |
|
---|---|---|
|
fubin739
級別: 家園?
|
要看你變頻器大小,一般小功率的變頻器是不需要做太多額外的動作的,如果功率比較大,或者干擾持續發生,可以考慮增加變頻器與控制器的距離,或者加金屬網罩,甚至分開電箱安裝,使用屏蔽線,地線單點接地,走線分開穿金屬線管,或者是隔離的金屬線槽,增加直流電抗,輸入輸出濾波,使用EMC濾波功能,信號接線端可以加合適的電容,程序可以增加濾波處理,通訊采用總線方式,一般就這些方法,如果以上均不行,換PLC或者變頻器吧。 樓主留言:變頻器400KW一臺315KW四臺110KW3臺1.5五臺18.5一臺 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
變頻器400KW一臺315KW四臺110KW3臺1.5五臺18.5一臺 這么多大變頻器,通訊線怎么走?通訊線上加個電容試試。 |
|
---|---|---|
|