美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-12 09:47
變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-12 21:13
拍張現場機柜照片看看,這么大的變頻器現場干擾肯定是比較厲害的。
還有把你通訊拓撲貼出來。
樓主留言:
我通信線得是掛在變頻器前面單獨走的,還是有干擾
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-13 14:14
引用
引用第14樓lvpretend于2016-10-12 21:13發表的  :
拍張現場機柜照片看看,這么大的變頻器現場干擾肯定是比較厲害的。
還有把你通訊拓撲貼出來。


變頻器到電機的距離?電纜型號?
變頻器的接地怎么做的?
樓主留言:
變頻器的單獨接地的,變頻器和電機距離最遠的不超過30米