變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
我是強電走安裝板前面,弱電在變頻旁邊打孔從安裝板后面走過來,強弱電分開。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
711022027
級別: 網絡英雄
|
一共三十多臺變頻器,大的37KW,22KW的22臺,沒有用通信控制,速度PLC模擬量控制,運行/停止/報警/復位用遠程I/O模塊控制。優點反應速度快,速度可以多臺一起調。就是100多米遠的一臺電磁流量計信號有點被干擾,套磁環也解決了。 |
---|---|
|