最近做個小項目,需要在HMI上設置設備的電流值,HMI上有百分比顯示0%~100%,HMI上做兩個按鍵,電流加和電流減,按一下對應的百分比就加1和減1;
PLC實際的輸出是8個輸出點來控制設備的,例如:0%轉換成二進制就是:00000000,對應Y1~Y8全是OFF;100%轉換成二進制就是:11111111,對應Y1~Y8全是ON;也就是,如果用D0表示電流值,0%~100%的電流用十進制就是0~255。
現在怎樣才能用實現,在HMI上調整顯示電流的百分比,對應的PLC的Y1~Y7就輸出呢?大家給點思路,謝謝了!
[ 此帖被yinyueren在2016-09-11 12:13重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 21:40
MOV D0 K2Y0,三菱的PLC
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yinyueren) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-09-08 21:47
    圖片:
    謝謝你 已經調試成功了
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-09-08 21:58
    顯示的百分比和實際的輸出怎么轉換呢?
    huiyang
    huiyang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 988 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-06-16
    最后登錄: 2024-12-20
    查看huiyang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-09 08:40
    電流是模擬量,你PLC輸出是開關量,如何轉換過去?
    chengjintang
    天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 295 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 509(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-13
    查看chengjintang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-09 08:46
    [quote]引用第4樓huiyang于2016-09-09 08:40發表的  :
    電流是模擬量,你PLC輸出是開關量,如何轉換過去?
    想要讀取模擬量,肯定要加模擬量模塊了啊
    huiyang
    huiyang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 988 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-06-16
    最后登錄: 2024-12-20
    查看huiyang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-09 11:32
    引用
    引用第5樓chengjintang于2016-09-09 08:46發表的  :
    [quote]引用第4樓huiyang于2016-09-09 08:40發表的  :
    電流是模擬量,你PLC輸出是開關量,如何轉換過去?
    想要讀取模擬量,肯定要加模擬量模塊了啊

    看樓主說的什么意思?在說這里是輸出還是輸入?
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-09-09 11:40
    謝謝大家!
    是這樣的:電流的大小就是用PLC開關量輸出控制的,一共八根線。0000 0000到1111 1111來表示,這個按照一樓的思路已經實現了。對應電流是在觸摸屏上用百分比顯示的,0%~100%,這個還沒有實現,我想在屏幕上用十進制0到255來表示,功能是可以實現,就是顯示不直觀,別人要求用百分比顯示,唉~
    1271763390
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 477 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2013-11-15
    最后登錄: 2024-12-04
    查看1271763390的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-09-09 21:23
    百分比實現的話把結果除以255試試。
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-09-09 21:29
    引用
    引用第8樓1271763390于2016-09-09 21:23發表的  :
    百分比實現的話把結果除以255試試。

    不是這樣的
    hardy_6817
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 16912 分
    在線時間: 567(小時)
    注冊時間: 2016-06-06
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hardy_6817的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-09-09 21:49
    電流當前值*100/255
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-09-10 08:30
    百分號單獨放在D0后面,不參與運算,將設定值D0*2.55放到D1里面,用D1控制Y0-Y7就可以了。
    • «