cyh1986
級別: 家園常客
|
[attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
理論上星型連接當三相負載相等時,中心點電壓等于0,即三相負載得到220V電壓。 這個現象很顯然是(接觸器5、6)端子連接的那組負載,且在星型連接部位處有開路的可能。 更正: 沒有仔細看圖。 應該是1/2接觸器冷端至加熱器的中心端存在有開路,接觸器觸點、連接導線,加熱器本體。 [ 此帖被wwcwwc在2016-08-26 11:50重新編輯 ] |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
同意七樓的說法, 有電壓不代表有電流 |
|
---|---|---|
|